Page 2 of 2

Posted: 03 Oct 2007 18:23
by 36_Killer-Ants
S!

Empurra luminária, não tem nada pior que escritório penumbroso (dá sono). Vou te dar uma dica, vai numa dessa lojas de luminárias e pede um estudo de luminotécnica (diz que quer comprar lá mas precisa de um quantitativo coerente).

A questão específica dos lux adequados é complicada, pois tudo dentro do escritório contribui ou atrapalha a difusão da iluminação. Grosseiramente:

-Escritórios de 500 a 1.000 lux

-Considerando luminárias de 40w fluorescentes brancas (K=5.000) e Fluxo de 2.700 lumens (lm) se tiver mais de uma lâmpada na luminária multiplicar pela quantidade.

-Perda padrão de 15% de eficiência (depreciação)

Cálculo Número de Lâmpadas:

N= [área da sala (largura x comprimento) x (500 a 1000lux)] / (2.700 x (de 2 a 4) x 0,85

Não é complicado, bota no excel que você vê.

:drink:
K-A

Posted: 04 Oct 2007 08:38
by Shinke
S!

Boa Killer! é isso ai. :ok

Abraço

sp!

Posted: 04 Oct 2007 11:43
by 42_Hildebrand
S!

Valeu ae rapaziada!

Killer, bacana esse cálculo hein!! Agora o lance é definir o parâmetro de lux! Tá clareando agora :lol: !

Brigadão!

SP!